2020-05-25, 13:05
Att parallellkoppla två så klena trådar, och sedan slå ihop dem i kontakten, är ingen bra idé av Polar. Skulle en av trådarna gå av (klämd, klippt) överbelastar man den andra. Säkringen går ju inte, för den är dimensionerad för två trådar.
Nej, en grövre kabel ska det vara. Sen kan man klämma på en kabelsko med stift för att få in den i kontaktdonet.
Det finns speciella kablar för 13-poliga don, som innehåller fyra ledare 2,5 mm² och åtta med 1,5 mm². De med den större arean är då tänkta för 12 V matningarna.
I den "riktiga" elektriska världen, alltså inte fordonselektriska, parallellkopplar man inte anslutningsledningar med mindre area än 35 mm² (koppar). För fast förläggning gäller 16 mm². Detta för att varje kabel ska vara så mekaniskt robust att sannolikheten att den går av är liten.
Nej, en grövre kabel ska det vara. Sen kan man klämma på en kabelsko med stift för att få in den i kontaktdonet.
Det finns speciella kablar för 13-poliga don, som innehåller fyra ledare 2,5 mm² och åtta med 1,5 mm². De med den större arean är då tänkta för 12 V matningarna.
I den "riktiga" elektriska världen, alltså inte fordonselektriska, parallellkopplar man inte anslutningsledningar med mindre area än 35 mm² (koppar). För fast förläggning gäller 16 mm². Detta för att varje kabel ska vara så mekaniskt robust att sannolikheten att den går av är liten.