Haj,
Nån som har nåt tips på vad som kan strula när man inte får ut nå värme på det vattenburna golvvärmesystemet.
Vagnen är en knaus 690 udf exclusive -14 med en Alde 3010.
Resten av vagnen blir varm o go, men golvvärmen blir inte varm, det enda jag hittar att pilla på som har med golvvärmen att göra är ett blått vred som sitter på ett rör som går ner i golvet bredvid pannan. Röret är anslutet till samma krets som elementen, och där har jag värme, men hur jag än ställer vredet får jag ingen värme på det golvet som går ner i röret.
Testat att ställa upp cirkulationspumpen på max bara för att se om det gjorde nån skillnad, men inget, så nu har jag liksom ingen aning om vart jag ska kika för att komma vidare.
Tips?
Inlägg: 1.605
Trådar: 120
:
: 986
Ansluten: 2017 Aug
Betygsättning:
13
Det första tips jag kommer på är ju att studera instruktionsboken för nämnda vagntyp och se vad som skrivs där om golvvärmen.
Och har du ingen sådan så skulle jag nog kontakta Knaus i första hand och försöka få tag i en instruktionsbok.
Följande 1 användare säger tack till dig Hagbard för detta inlägg:1 användare säger Thank You to Hagbard for this post
• LMC400
Inlägg: 1.605
Trådar: 120
:
: 986
Ansluten: 2017 Aug
Betygsättning:
13
De enda tipsen jag kan komma på är om systemet är utrustad med ett shuntpaket där det finns en dykgivare som begränsar max tillförd värme (sitter i nyare vagnar).
Det som i regel är inbyggt i detta golvsystemen är en strypning av flödet till golvvärmekretsen från 19 mm till 10 mm. Det innebär att systemet tar längre tid på att "komma" igång.
I båda fallen så skall det vara en begränsning på temperaturen till golvvärmen då den inte bör gå över runt 37 grader.
Men ofta går det att beställa litteratur om funktioner från tillverkaren via deras hemsida så prova där om du inte hittar någon annan stans.
Följande 1 användare säger tack till dig Hagbard för detta inlägg:1 användare säger Thank You to Hagbard for this post
• roinart
Inlägg: 119
Trådar: 17
:
: 545
Ansluten: 2017 Aug
Betygsättning:
4
Kan vara luft i systemet.
Prova att öka hastigheten på cirkulations pumpen, för att avlufta golvvärmen.
Det går kanske att trycka ihop en gummislang till radiatorerna för att leda vattnet mer mot golvvärmen.
Sen gäller det att hitta avluftningspunkterna i radiator systemet för att få ut luften.
8:50 in i denna film nänmer de kort om golvvägmen.
Följande 3 användare säger tack till dig Månsson för detta inlägg:3 användare säger Thank You to Månsson for this post
• LMC400, roinart, Sokrates
Inlägg: 1.127
Trådar: 30
:
: 71
Ansluten: 2017 Oct
Betygsättning:
0
2024-10-30, 10:10
(Detta inlägg var senast redigerat: 2024-10-30, 10:10 av apersson850.)
Min har elektrisk golvvärme, så jag har ingen egen erfarenhet av detta. Men jag har glott i en Kabe, där de inte heller fick igång golvvärmen som var vattenburen.
Där var kravet att man dels skulle slå på en brytare (elektrisk) för att aktivera golvvärmens pump och så var man tvungen att tvinga Aldepannan att köra med 12 V cirkulationspump. Installationen hade tre pumpar, en på 230 VAC för radiatorslingan (tänkt att använda när man står med 230 VAC tillgänglig), en på 12 VDC för radiatorslingan (tänkt att använda när man bara har batteridrift på 12 V tillgänglig) och en tredje på 12 VDC som pumpade runt vattnet i golvslingan.
Om då Aldepannan stod på automatiskt val av cirkulationspump så valde den 230 V när det fanns tillgängligt och 12 V om det inte fanns någon 230 V.
Följden blev förstås att om man hade elsladden utifrån inpluggad gick ingen 12 V pump och då blev det ingen golvvärme.
Drog man ut elsladden gick båda 12 V-pumparna och det blev både radiator- och golvvärme, men då var man tvungen att elda med gasol för att få någon värme alls.
Dock har manöverpanelerna till Alde Compact 3010 en inställning där man kan tvinga den att alltid använda 12 V-pumpen, även när 230 VAC finns tillgängligt. Det var den man fick ställa in för att få golvvärme när 230 VAC var inpluggat.
Nackdelen med just den lösningen som Kabevagnen hade var förstås att det inte gick att få någon golvvärme om inte termostaten tyckte att radiatorerna skulle ha värme, för då stod ju cirkulationspumparna still. För egen del har jag gärna grundvärme via golvvärmen som alltid är på och sen spetsar jag med radiatorvärme när golvvärmen inte räcker för att värma upp hela vagnen.
Så i det här fallet är enklaste provet att köra pannan på gasol och inte ha någon elsladd instoppad utifrån. Fungerar det då vet du var du behöver göra.
Annars är det något annat i ditt fall.
Följande 3 användare säger tack till dig apersson850 för detta inlägg:3 användare säger Thank You to apersson850 for this post
• Månsson, roinart, Sokrates
Inlägg: 1.127
Trådar: 30
:
: 71
Ansluten: 2017 Oct
Betygsättning:
0
Utöver arrangemanget med pumparna som jag beskrev ovan hade den Kabe jag funderade över även en termostat till vattnet för golvvärmen. Detta för att man inte kan skicka ut lika varmt vatten i golvet som man behöver göra i radiatorerna. Gör man inte det bränner man fötterna.
Det kan ju vara något med en sådan termostat också, om det finns en, men det gör det rimligen.
Följande 1 användare säger tack till dig apersson850 för detta inlägg:1 användare säger Thank You to apersson850 for this post
• roinart