Nu har jag listat ut varför jag inte kände av någon golvvärme när jag satte på värmen i vagnen.
Det finns mycket riktigt en shunt. Den är inte bara shuntventil, utan en termostatstyrd shuntventil, som försöker hålla golvvärmevattnet på en viss temperatur, fast den påverkas inte direkt av hur varmt det är i vagnen. Shuntventilen fungerade nog som den skulle, men det hjälpte inte, för vattnet cirkulerade inte.
Den här vagnen har tre cirkulationspumpar. Två av dem pumpar runt vatten i radiatorslingan, den tredje i golvvärmen. Till radiatorslingan är en av pumparna driven av 230 VAC, den andra av 12 VDC. Så länge pannan står inställd på pumpautomatik väljer den 230 V pumpen om man har kopplat in 230 V till vagnen, annars kör den med 12 V pumpen.
Den enda pumpen till golvvärmen är en 12 V. Det innebär att med pumpautomatik vald får man enbart golvvärme om man eldar pannan med gasol och inte har 230 VAC anslutet till vagnen. Vill man ha golvvärme även när man värmer vagnen elektriskt måste man slå om pumpstyrningen till att alltid gå på 12 V. Då tänds också kontrollampan i knappen till golvvärmen när man slår på den, precis som jag trodde.
Den här inkopplingen innebär också att om det är tillräckligt varmt i huvudhöjd (innetemperaturgivaren sitter under ett underskåp vid U-soffan) så pannan inte cirkulerar värme till radiatorerna, då kan man heller inte få varmare om fötterna, där det kanske inte är så varmt.
Såvitt jag kan se det, utan att ha provat att bo i den här Kaben, är det enbart om man ofta campar utan tillgång till 230 VAC och det är kyligt ute som det är bra med vattenburen golvvärme. Har man vanligtvis 230 VAC när man behöver värma vagnen är det bättre att ha elektrisk golvvärme, så den kan vara igång utan att pannan pumpar varmvatten till radiatorerna.
Det finns mycket riktigt en shunt. Den är inte bara shuntventil, utan en termostatstyrd shuntventil, som försöker hålla golvvärmevattnet på en viss temperatur, fast den påverkas inte direkt av hur varmt det är i vagnen. Shuntventilen fungerade nog som den skulle, men det hjälpte inte, för vattnet cirkulerade inte.
Den här vagnen har tre cirkulationspumpar. Två av dem pumpar runt vatten i radiatorslingan, den tredje i golvvärmen. Till radiatorslingan är en av pumparna driven av 230 VAC, den andra av 12 VDC. Så länge pannan står inställd på pumpautomatik väljer den 230 V pumpen om man har kopplat in 230 V till vagnen, annars kör den med 12 V pumpen.
Den enda pumpen till golvvärmen är en 12 V. Det innebär att med pumpautomatik vald får man enbart golvvärme om man eldar pannan med gasol och inte har 230 VAC anslutet till vagnen. Vill man ha golvvärme även när man värmer vagnen elektriskt måste man slå om pumpstyrningen till att alltid gå på 12 V. Då tänds också kontrollampan i knappen till golvvärmen när man slår på den, precis som jag trodde.
Den här inkopplingen innebär också att om det är tillräckligt varmt i huvudhöjd (innetemperaturgivaren sitter under ett underskåp vid U-soffan) så pannan inte cirkulerar värme till radiatorerna, då kan man heller inte få varmare om fötterna, där det kanske inte är så varmt.
Såvitt jag kan se det, utan att ha provat att bo i den här Kaben, är det enbart om man ofta campar utan tillgång till 230 VAC och det är kyligt ute som det är bra med vattenburen golvvärme. Har man vanligtvis 230 VAC när man behöver värma vagnen är det bättre att ha elektrisk golvvärme, så den kan vara igång utan att pannan pumpar varmvatten till radiatorerna.