2020-11-27, 23:11
Om hela spänningsfallet ligger över kabeln minskar det till 6,6 V. I så fall ökar den utvecklade effekten i pannan med 4%.
Nu ligger normalt sett en del av spänningsfallet i kontaktresistanser mellan stift och hylsa. Dessa minskar inte för att du har en grövre kabel, så troligen blir vinsten något mindre än så.
Att du inte klarar dig på 1 kW är inte förvånande. Det skulle du inte enligt mina beräkningar heller.
Nu ligger normalt sett en del av spänningsfallet i kontaktresistanser mellan stift och hylsa. Dessa minskar inte för att du har en grövre kabel, så troligen blir vinsten något mindre än så.
Att du inte klarar dig på 1 kW är inte förvånande. Det skulle du inte enligt mina beräkningar heller.