(2020-11-20, 02:11)Ljusne-Håkan Skrev: I dag hade värmen varit igång sen flera dar, jag tog tid på när termostaten och cirkpumpen slog till:
Utetempen var precis 0 grader, inne i vagnen 19,5 C.
Första vändan gick pump och patron i 11 minuter.
Sen slog den av i 6 minuter.
Tillslag 10 minuter
Avslaget i 6 minuter.
Är det normalt att den ska gå så pass mycket när det bara är på nollan ute? Lite blåsigt var det, kan nämnas, men inget extremt så som det var natten innan.
Att den ger 2000 watt vet jag säkert, det har jag kollat med en effektmätare.
Jag har ingen vetskap om vad som är en bruklig effektåtgång för uppvärming i husvagnar, men om elpatronen är tillslagen under 10 minuter och frånslagen under 6 minuter skulle det innebära att den är tillslagen under 37,5 minuter/timma, vid bibehållen tillslag-/frånslagtid. När effekten är 2.000 W medför det att effektförbrukningen är 1,25 kWh.
Är detta en rimlig effektåtgång i husvagnar under de angivna förutsättningarna?