2020-01-28, 11:01
(2020-01-27, 20:01)apersson850 Skrev: Svarade honom gjorde du ju själv i inlägg #8, där du kommer fram till att han har ett effektbehov på 1,52 kW.
Det jag resonerar kring är varför du tror att en elpatron på 2,1 kW inte skulle kunna leverera 1,52 kW? Det kan den nämligen, speciellt om vi kräver att man har en "standard" anslutningssladd, som mest. Alltså 25 m lång 2,5 mm².
Om det ändå inte räcker för att hålla värmen är det fel på indata. Ytan du anger stämmer ju bra för en vagn på 7,4 m karosslängd, så är något fel är det uppgiften om 80 W/m². Jag har inga uppgifter alls om vad som är normalt värmebehov för en husvagn. Spontant tycker jag dock att värdet låter lågt. Men det är bara baserat på vad vi brukade räkna på för uppvärmningsbehov i hus. De har ju rätt mycket tjockare väggar än vad husvagnar har. Särskilt nuförtiden, men även på den tid då jag jobbade med sånt här.
Du har ju erfarenhet av många vagnar, har jag förstått. Står den här uppgiften någonstans, för någon vagn? Eller är det empiriska data? Jag har aldrig sett den uppgiften förekomma i några specifikationer för något vi har ägt i alla fall.
Ja du Persson och nu ligger vi på inlägg #22?
Vart vill du komma egentligen, eller är det bara några av dina vanliga sofistikerade förminskade inlägg där du gärna framhäver egen person?
Men vill du fördjupa dig i det här så är det fritt fram då du framhäver att du har en djupare kunskap inom området. Ta gärna din egen vagn som exempel och gör beräkningarna som du sedan kan presentera i en ”egen tråd”. Då kan vi ju få lite referensmaterial att titta på.
Om någon sedan är intresserad av detta så skulle man kunna göra motsvarande beräkning (lathundar och beräkningsmodeller/kalkyler finns att hämta på nätet så man behöver ju inte uppfinna något nytt).