Detta forum använder cookies för att lagra din inloggningsinformation om du är registrerad, och ditt senaste besök om du inte är det. Cookies är små textdokument som lagras på din dator; cookies som sätts av detta forum kan endast användas på denna webbplats och utgör ingen säkerhetsrisk. Cookies på detta forum spårar också de specifika ämnen du har läst och när du läste dem senast. Vänligen bekräfta om du accepterar cookies.

Du kan när som helst ändra dina cookie-inställningar via en länk längst ner på sidan.

Trådrankning:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Injustering av Alde 29xx pannor
#4
I villor kör man numera ofta med konstant cirkulation och reglerar temperaturen med en motorshuntventil. Motorshunten fattas alltså på de här husvagnspannorna, för att få full automatik.

Min Alde Compact går att köra med ständig cirkulation. Någon shuntventil finns inte, så temperaturen regleras med panntemperaturen. Nackdelen är att varmvattnet blir sämre ju varmare det är ute. Fördelen är jämnast värme, som Hagbard skrivit ovan.
[-] Följande 1 användare säger tack till dig apersson850 för detta inlägg:
  • LMC400
Svara


Meddelande i denna tråd
Injustering av Alde 29xx pannor - av Hagbard - 2020-01-04, 19:01
RE: Injustering av Alde 29xx pannor - av apersson850 - 2020-01-05, 21:01