Detta forum använder cookies för att lagra din inloggningsinformation om du är registrerad, och ditt senaste besök om du inte är det. Cookies är små textdokument som lagras på din dator; cookies som sätts av detta forum kan endast användas på denna webbplats och utgör ingen säkerhetsrisk. Cookies på detta forum spårar också de specifika ämnen du har läst och när du läste dem senast. Vänligen bekräfta om du accepterar cookies.

Du kan när som helst ändra dina cookie-inställningar via en länk längst ner på sidan.

Trådrankning:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Långe Jan elpannan först lagad, nu paj för tredje gången...
#82
(2019-12-18, 18:12)Sokrates Skrev:
(2019-12-18, 13:12)Hagbard Skrev: Läcker det från schunten (den man stänger av om man bara vill ha varmvatten) under beredaren så kan det rinna ner till kontakten och vatten ger ju en krets å där kan ju då grunfelet vara.

Ja, om det finns möjlighet att det läcker kylarvätska som letar sig in i en strömbrytar så kan det leda till elfel. Det underlättar att se på plats hur det ser ut Smile

Förmodar att det har hänt tidigare då dom vänt patron och satt pumpen neråt.

Läcker beredaren så är det inte så svårt att tänka att det droppar ner mot motorn och följer sedan motorkabeln drekt in till kretskortet.

Genomföringen i gaveln är ingen tät genomföring utan bara en kabelgenomföring med plastskruv som skall ålla kabeln på plats samt att den inte skavs mot plåtgenomföringen..


Bifogade filer Thumbnail(s)
   
[-] Följande 2 användare säger tack till dig Hagbard för detta inlägg:
  • Ljusne-Håkan, Sokrates
Svara


Meddelande i denna tråd
RE: Långe Jan elpannan först lagad, nu är det samma fel igen. Skits h-e. - av Hagbard - 2019-12-18, 21:12