Bilden är ju jädrigt grynig, men enheten till höger är i alla fall en tvåpolig automatsäkring, 10 A med karakteristik C. Jag antar att det inte är den som löst ut?
Enheten till höger ser ut som en personskyddsautomat, men det är svårt att se på bilden. Om det är en sådan kan den lösa ut både på grund av för hög felström och på för hög belastning.
Som du skriver kan jordfel med "nästan" för hög ström vara svåra att hitta. Löser det ut någorlunda fort kan man ofta åtminstone ringa in felet genom att koppla bort anläggningsdelar som man misstänker inte har med saken att göra för att se om felet ändå uppstår.
Ibland finns det en ganska tydlig misstanke om var felet förmodligen är. Då kan man köra med bara den delen och se om felet inträffar. Misstänker man kablage kan man tillfälligt koppla bort ordinarie matning och i stället lägga en tillfällig matning vid sidan. Beroende på om felet ändå inträffar eller inte har man ytterligare någon indikation på vilken del som kan vara felaktig och vilken som inte är det.
Enheten till höger ser ut som en personskyddsautomat, men det är svårt att se på bilden. Om det är en sådan kan den lösa ut både på grund av för hög felström och på för hög belastning.
Som du skriver kan jordfel med "nästan" för hög ström vara svåra att hitta. Löser det ut någorlunda fort kan man ofta åtminstone ringa in felet genom att koppla bort anläggningsdelar som man misstänker inte har med saken att göra för att se om felet ändå uppstår.
Ibland finns det en ganska tydlig misstanke om var felet förmodligen är. Då kan man köra med bara den delen och se om felet inträffar. Misstänker man kablage kan man tillfälligt koppla bort ordinarie matning och i stället lägga en tillfällig matning vid sidan. Beroende på om felet ändå inträffar eller inte har man ytterligare någon indikation på vilken del som kan vara felaktig och vilken som inte är det.