Detta forum använder cookies för att lagra din inloggningsinformation om du är registrerad, och ditt senaste besök om du inte är det. Cookies är små textdokument som lagras på din dator; cookies som sätts av detta forum kan endast användas på denna webbplats och utgör ingen säkerhetsrisk. Cookies på detta forum spårar också de specifika ämnen du har läst och när du läste dem senast. Vänligen bekräfta om du accepterar cookies.

Du kan när som helst ändra dina cookie-inställningar via en länk längst ner på sidan.

Trådrankning:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kabe, ström till dimmer över bordet, varifrån?
#1
Rubriken säger väl allt?  Smile    Ja, bortsett från att de tär en Kabe Ametist 2001.

Är det någon som vet var 12V kommer ifrån till dimmern/taklampan? Dimmern har gett upp såtillvida att det går krypström genom den så att ledlamporna flimrar fast strömmen är av. Min tanke är att sätta en brytare på 12V men husvagnsreperatören sa att det var väldigt tunna kablar vid dimmern så jag tänkte börja i andra änden så att säga. Jag har inte tillgång till vagnen nu så jag kan inte följa några kablar. Smile
Årets bildmakare 2017

www.nicro.se
Svara
#2
(2021-01-27, 16:01)Nicro Skrev: Rubriken säger väl allt?  Smile    Ja, bortsett från att de tär en Kabe Ametist 2001.

Är det någon som vet var 12V kommer ifrån till dimmern/taklampan? Dimmern har gett upp såtillvida att det går krypström genom den så att ledlamporna flimrar fast strömmen är av. Min tanke är att sätta en brytare på 12V men husvagnsreperatören sa att det var väldigt tunna kablar vid dimmern så jag tänkte börja i andra änden så att säga. Jag har inte tillgång till vagnen nu så jag kan inte följa några kablar. Smile

Plafonden över bordet och ytterbelysningen går direkt från Batteriet via en hängsäkring (8A) där.

Går ej att slå av via Huvudbrytaren på panelen.
[-] Följande 1 användare säger tack till dig Hagbard för detta inlägg:
  • Sokrates
Svara
#3
Precis, och då är det inte bra med krypström i dimmern  Smile   Då vet jag var jag skall börja rota. Tack Smile
Årets bildmakare 2017

www.nicro.se
Svara
#4
Kollade hur det såg ut bakom dimmern. Förstår inte riktigt vad servicekillen menade med att det var väldigt tunna kablar. Jag har inte mätt men som det ser ut borde det väl bara vara att sätta en strömbrytare på mittkabeln?


Bifogade filer Thumbnail(s)
   
Årets bildmakare 2017

www.nicro.se
Svara
#5
Kablarna ser ut att vara gängse 2,5 mm kablar att döma av den blå färgen på kabelskorna. Den övre runda "grejen" ser ut att vara en trappströmbrytare som endast är kopplad som en enkel on-off strömbrytare. Jag antar då att den undre brytaren är dimmern.

Då det sitter två kablar nertill på strömbytaren, där en går till dimmern, så antar jag att strömbrytaren både styr dimern och något annat. går en kabel en kabel från strömbrytaren till dimern och en kabel till något annat.

I samanhanget kan nämnas att när jag bytte från halogen lamport till ledlampor i några 230v lampor med dimer så lyste ledlamporna svagt även när dimmrarna var i avstängt läge. Lösningen blev att sätta i fjärstyrda on-off kontakter i de väggkontakten där lamporna är kopplade.

I ditt fall är det möjligt att det kan gå lite ström "bakvägen" genom den andra "grejen" som är kopplad på samma anslutning i strömbrytaren som dimmern är kopplad, som gär att ledlamporna lyser svagt även när strömbryatren är avstängd. Om du kopplar bort en av de båda röd/gräna kablarna som sitter kopplade nertill på strömbrytaren, den som inte går till dimmern så kan du utröna vad som slutar att fungera när dem kablen är bortkopplad. När den kablen är bortkopplad bör även ledlamporna bli helt avstängda när strömbrytaren är frånslagen.
”Jag kanske ogillar din åsikt men jag försvarar med näbbar och klor din rätt att uttala den.”
Svara
#6
Som jag killgissar (gubbgissar) Smile Så kommer 12V in till den undre kontakten på den övre brytaren, som tänder ytterbelysningen, och går vidare till mittkontakten på dimmern till taklampan. Återkommer när jag mätt och skruvat loss och kollat Smile
Årets bildmakare 2017

www.nicro.se
Svara
#7
Kan ju fungera som så här...

Den övre brytaren till Ytterbelysning och den undre till Takbelysningen över bordet via Dimmern.

Har jag inte fel så behöver LED-Dimmer minus för att fungera?


Bifogade filer Thumbnail(s)
   
Svara
#8
Tack Hagbard

Nu slipper jag ju förklara, det är exakt som du beskriver. Understa gav inte utslag mot jord men mätte jag mellan den och de andra två så gav det samma värde som när jag mätte dem mot jord.

Så nu blir det en brytare mellan brytare och dimmer. Kan ju vara bra att kunna tända ytterlampan även om det är brutet till taklampan.

Tips om brytare med rund del som går genom skåps-sidan. Jag har lånat ut mina borr som gör fyrkantiga hål. Smile
Årets bildmakare 2017

www.nicro.se
[-] Följande 1 användare säger tack till dig Nicro för detta inlägg:
  • Hagbard
Svara
#9
Du kan ju byta den enpoliga brytaren mot en tvåpolig där du slår på Dimmern via den ena knappen av två.

https://www.campingtillbehor4u.se/sv/art...index.html
[-] Följande 1 användare säger tack till dig Hagbard för detta inlägg:
  • Sokrates
Svara
#10
(2021-03-09, 18:03)Hagbard Skrev: Du kan ju byta den enpoliga brytaren mot en tvåpolig där du slår på Dimmern via den ena knappen av två.

https://www.campingtillbehor4u.se/sv/art...index.html


Tack, det blir ju snyggast. Lite mörkare bajsbrun men det kan man ju stå ut med.


Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
Årets bildmakare 2017

www.nicro.se
[-] Följande 1 användare säger tack till dig Nicro för detta inlägg: