Hej!
Försöker få liv i husvagnens värme som stått i några år (och innan dess aldrig använd av mig).
Det sitter en Gastherm elpatron med någon Vortex cirkulationspump.
Det som händer är att den värmer till och från, men mer från än till. Oftast behöver man knacka på den för att den ska hoppa igång.
Ibland kör den 5 minuter, ibland 2 sekunder.
Använder en elmätare mellan uttag och stickpropp.
Elpatronen har två lägen men det kvittar vilket läge jag kör på.
Den körs direkt med 230v stickpropp och en 12v termostat och inte via Alde's inbyggda kontrollpanel. Har även kört utan termostat och byglat kablarna för konstant drift med samma resultat.
Pumpen snurrar runt då det blir varmt runtom när patron värmer. Även sköljt och luftat systemet 2 gånger.
Har mätt upp slingorna på elpatron och båda visar ca 50-55ohm vilket verkar vara OK enligt vad jag lyckats googla mig fram. Den ger ca 1050w på första läget, och 1800w på andra läget.
Gått igenom kablage, kopplingar och inget ser särskilt ärjat eller bränt ut.
Undrar om det kan vara relä/spole eller vad det är som ska dra igång elslingorna. Det klickar när det ska gå igång, men klickar inte när den slutar ge effekt. Det sitter ett 12v relä som är kopplat till 2 andra spolar av något slag, i den svarta lådan i botten. Kan dom bli dåliga kanske? Går/Värt att byta eller för gamla grejer? Tyvärr glömde jag ta kort inuti när jag hade lös allt.
[attachment=825]
Försöker få liv i husvagnens värme som stått i några år (och innan dess aldrig använd av mig).
Det sitter en Gastherm elpatron med någon Vortex cirkulationspump.
Det som händer är att den värmer till och från, men mer från än till. Oftast behöver man knacka på den för att den ska hoppa igång.
Ibland kör den 5 minuter, ibland 2 sekunder.
Använder en elmätare mellan uttag och stickpropp.
Elpatronen har två lägen men det kvittar vilket läge jag kör på.
Den körs direkt med 230v stickpropp och en 12v termostat och inte via Alde's inbyggda kontrollpanel. Har även kört utan termostat och byglat kablarna för konstant drift med samma resultat.
Pumpen snurrar runt då det blir varmt runtom när patron värmer. Även sköljt och luftat systemet 2 gånger.
Har mätt upp slingorna på elpatron och båda visar ca 50-55ohm vilket verkar vara OK enligt vad jag lyckats googla mig fram. Den ger ca 1050w på första läget, och 1800w på andra läget.
Gått igenom kablage, kopplingar och inget ser särskilt ärjat eller bränt ut.
Undrar om det kan vara relä/spole eller vad det är som ska dra igång elslingorna. Det klickar när det ska gå igång, men klickar inte när den slutar ge effekt. Det sitter ett 12v relä som är kopplat till 2 andra spolar av något slag, i den svarta lådan i botten. Kan dom bli dåliga kanske? Går/Värt att byta eller för gamla grejer? Tyvärr glömde jag ta kort inuti när jag hade lös allt.